Санкт-Петербург · афиша, рецензии и форум о культуреВ зале сейчас:
Прожектор

Есть вопрос по гидроизоляции подземного паркинга

Раздел: Свободное общениеЯвлений: 1Зрителей: 9
Театровед
301 реплик
в труппе с Jun 2024
, 06:49 AM,
Есть вопрос по гидроизоляции подземного паркинга. Давление воды расчётное, много рабочих швов, свайных оголовков и инженерных вводов. В проекте указана мембрана, но спецификация не содержит деталей для сложных узлов и контроля герметичности перед бетонированием. Нужен поставщик с инженерной поддержкой, который сможет проверить раскладку и комплектность. Где найти категорию материалов и примеры систем? Какие чертежи передать на расчёт, как принимать основание и стоит ли приглашать представителя поставщика на первый участок монтажа?
Театрал
207 реплик
в труппе с Dec 2024
, 06:57 AM,
Приветствую. Категория TPO&EPDM с нужными материалами открывается по ссылке, а расчёт лучше запрашивать по рабочим чертежам. Мы передали план захваток, швы, оголовки свай, вводы, отметки и последовательность бетонирования. Инженер составил спецификацию деталей и отметил места повышенного контроля. На первом участке присутствовал технический специалист, после чего бригада получила замечания по подготовке основания и фиксации полотна. Обязательно оформляйте акты скрытых работ и фото до бетонирования, доступ потом исчезнет. Сам каталог даёт ориентир, но гидростатическую нагрузку и узлы должен подтвердить проектировщик.

[Изображение: 2026-08-14-112246.png]